阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019
6.5 低毒性能
试验方法及分析方法见附录C。
当电线电缆或光缆的应用场所有低毒性能要求时,应使用无卤低烟低毒阻燃和/或耐火电线电缆或光缆,毒性指数可由制造方和购买方协商确定。如果未规定,则推荐毒性指数小于或等于5。
毒性指数的计算见式(1)。
式中:
ITC——毒性指数;
m——试样的质量,单位为克(g);
Mz——试样燃烧后产生气体Z的质量,单位为毫克(mg);
CCz——气体Z的临界浓度,单位为毫克每立方米(mg/m³)。即在气体Z中暴露30min的致死浓度。
各种气体Z的临界浓度见表9。

