【已废止】河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)(豫建设计[2022]214号)
返 回
变小
变大
底 色

第四章 系统控制

4.1 排烟系统中,是否可采用带 280℃自动关闭功能的常闭排烟阀(口)替代排烟防火阀加常闭排烟阀(口)?
    答:取得相关有效合格证明的产品可采用。

4.2 仅负担一个防烟分区的排烟系统,是否可采用常开排烟口?
    答:机械排烟系统仅负担一个防烟分区时可采用常开排烟口,但该系统应在适当位置至少设一个常闭排烟阀(口)或手动启动按钮,按钮的位置应标示明显且宜设在疏散口附近。

4.3 常闭排烟阀或排烟口如何控制?
    答:机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动(联动)开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能。当系统中任一常闭排烟阀或排烟口开启后,应能通过报警系统的控制模块自动(联动)启动(或通过其它方式启动)相应的排烟风机和补风机。仅排烟风机入口处的排烟防火阀需具备连锁关闭排烟风机和补风机的功能。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475