四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)

附图12.4.1-1 直通室外的风道示意

附图12.4.1-2 转换通路示意
12.4 其他
12.4.1 加压送风机取风段、排烟风机出风段的对外风井可采用严密且内表面光滑的土建井道(附图12.4.1-1),系统的总阻力应计入土建井道阻力。需要在室内水平转换通路时,应采用满足耐火极限的管道或内衬钢板的土建井道(附图 12.4.1-2)。

附图12.4.1-1 直通室外的风道示意

附图12.4.1-2 转换通路示意
12.4.2 数个加压送风系统的管道可设于同一管道井内,管道井内管道的耐火极限可不作要求。数个补风系统的风管可设于同一管道井内,管道的耐火极限不应低于0.50h。
12.4.3 加压送风管道可与补风管道、空调通风管道(不含排风兼排烟管道)合用管道井,合用时加压送风管道、补风管道的耐火极限不应低于1.00h。
12.4.4 燃气锅炉房、公共建筑燃气厨房应采用机械排风加机械进风或机械排风加自然进风的方式,进风量应为排风量与燃烧空气量之和;排风设备应设置于地上楼层或与服务场所同楼层布置。
12.4.5 柴油发电机房及储油间的通风系统应符合下列规定:
1 不与其他房间合用通风系统;发电机房与储油间合用通风系统时,应在风管穿越隔墙处设置防火阀。
2 采用防爆型排风机。
3 通风换气次数按不小于6次/h且应保证机房的工作环境。
- 上一节:12.3 排烟系统
- 下一节:13 特殊建筑和场所