四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)
10.11 控制与操作
10.11.1 临时高压消火栓系统应设置消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,干(湿)式自动喷水灭火系统还应设置报警阀压力开关,任一开关的动作信号均应能直接自动启动消防泵,流量开关的设定值应由技术人员根据现场实地调试而定。
目录
上节
下节
- 上一节:10.10 消防排水
- 下一节:10.12 建筑灭火器