四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)
返 回
变小
变大
底 色

10.5 给水形式

10.5.1 对《消水规》第6.1.9条的说明:
    1 多栋建筑共用一套室内消防给水系统时,第1款中的“总建筑面积”指其中最大一栋单体建筑的总建筑面积。
    2 第1款中的“重要建筑”参见本审查要点第4.4.2条。
    3 第2款中的“应设稳压泵” 按以下要求设计:对于室内消火栓系统,稳压装置按《消水规》5.3节的要求执行;对于自动喷水灭火系统,稳压装置按《喷规》第10.3.3条的要求执行;对于自动跟踪定位射流灭火系统,按《射流标》第4.5.17条的要求执行。
10.5.2 消防给水系统的系统工作压力按《消水规》第8.2.3条确定;通过转输泵、转输水箱进行转输的消防转输系统的工作压力按转输泵额定工作压力计算,可不考虑转输泵零流量时的压力。
10.5.3 采用高位消防水箱和稳压泵稳压的室内消火栓系统的静压,应考虑稳压泵的扬程,按照系统准工作状态的压力确定。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475