4.2 建筑高度

4.2.1 建筑高度计算
    1 建筑高度计算按《建规》附录A的相关规定执行。
    2 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应按建筑室外设计地面至檐口(按照建筑外墙面起坡处起算)与屋脊的平均高度计算;坡屋面下有使用夹层时,建筑高度应按建筑室外设计地面至屋顶最高使用夹层的楼面与屋面交点至屋脊的平均高度计算。穹顶及其他异形屋顶建筑高度参照坡屋顶建筑高度计算原则。(附图4.2.1-1,4.2.1-2)
坡屋顶建筑高度计算
附图4.2.1-1 坡屋顶建筑高度计算
注:坡屋下无可使用夹层时,建筑高度H=H1
坡屋下有可使用夹层时,建筑高度H=H2
穹顶屋面建筑高度计算
附图4.2.1-2 穹顶屋面建筑高度计算
注:穹顶下无可使用夹层时,建筑高度H=H1
穹顶下有可使用夹层时,建筑高度H=H2
    3 住宅建筑单元平-坡结合的屋面,应按照最高屋面计算建筑高度,当平屋顶部分占屋面面积(按照建筑外墙面起坡处投影线起算围合面积)不大于1/4时,可按第4.2.1条第2款的规定计算建筑高度。(附图4.2.1-3)
平-坡结合屋顶建筑高度计算
附图4.2.1-3 平-坡结合屋顶建筑高度计算
当b>1/4a时,建筑高度由室外设计地面算至最高屋面, 建筑高度H0=H2;
当b≤1/4a时,可由室外设计地面算至最高屋面檐口与虚拟屋脊平均高度处,建筑高度H0=H1。
    4 对于坡屋面跨越多个楼层的建筑,其建筑高度应为建筑的室外设计地面至坡屋面的坡顶与建筑顶层的平均高度处的距离。参见附图(4.2.1-4)
坡屋面建筑高度计算
附图4.2.1-4 坡屋面建筑高度计算
    5 建筑屋面坡度小于3%时,住宅、工业建筑及公共建筑按照平屋面计算建筑高度;除本《要点》另有规定外,采用结构找坡或屋面坡度大于等于3%时,住宅、工业建筑及公共建筑按照坡屋面计算建筑高度。
 