外壳防护等级(IP代码) GB/T4208-2017
返 回
变小
变大
底 色

9 IP代码的标识示例

9.1 未使用可选择字母的IP代码
    外壳带有上述IP代码,其中:
    (3)——防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;
        ——防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。
    (4)——防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。
9.2 使用可选择字母的IP代码
    外壳带有上述IP代码,其中:
    (2)——防止人用手指接近危险部件;
        ——防止直径不小于12.5mm的固体异物进入外壳内。
    (3)——防止淋水对外壳内设备的有害影响。
    (C)——防止人手持直径不小于2.5mm长度不超过100mm的工具接近危睑部件(工具应全部穿过外壳,直至档盘)。
    (S)——防止进水造成有害影响的试验是在所有设备部件静止时进行。