外壳防护等级(IP代码) GB/T4208-2017
返 回
变小
变大
底 色

5 第一位特征数字所表示的防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级

    标识第一位特征数字表示5.1和5.2两个条件都能满足。
    第一位特征数字意指:
    外壳通过防止人体的一部分或人手持物体接近危险部件对人提供防护;
    外壳通过防止固体异物进入设备对设备提供防护。
    当外壳也符合低于某一防护等级的所有各级时,应仅以该数字标识过一个等级。
    如果试验明显地适用于任一较低防护等级时,则低于该等级的试验不必进行。
5.1 对接近危险部件的防护
    表1给出对接近危险部件的防护等级的简短说明和含义。
    表中仅由第一位特征数字规定防护等级,简要说明和含义不作为防护等级的规定。
    根据第一位特征数字的规定,试具与危险部件之间应保持足够的间隙。
    试验见第12章。
表1 第一位特征数字所表示的对接近危险部件的防护等级
5.2  对固体异物进入的防护
    表2给出对防止固体异物(包括灰尘)进入的防护等级的简短说明和含义。
    表中仅由第一位特征数字规定防护等级,简要说明和含义不作为防护等级的规定。
    防止固体异物进入,当表2中第一位特征数字为1或2时,指物体试具不得完全进入外亮,意即球的整个直径不得通过外壳开口。第一位特征数字为3或4时,物体试具完全不得进入外壳。
    数字为5的防尘外壳,允许在某些规定条件下进入数量有限的灰尘。
    数字为6的尘密外壳,不允许任何灰尘进入。
    注:通常情况下,当第一位特征数字为1至4时,物体三个垂直方向的尺寸超过表2第3列规定的相应数字时,无论是规则或不规则的物体试具都不能进入外壳。
    试验见第13章。
表2 第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的防护等级
 