室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.10 消防接口

5.10.1 进水口公称通径为100mm的地上消火栓应选用GB 12514.2规定的KWS65型外螺纹固定接口;地下消火栓应选用GB 12514.2规定的KWA65型外螺纹固定接口。
5.10.2 进水口公称通径为150mm的地上消火栓应选用GB 12514.2规定的KWS80型或KWS65型外螺纹固定接口;地下消火栓应选用GB 12514.2规定的KWA80型或KWA65型外螺纹固定接口。
5.10.3 进水口公称通径为100mm的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为M125×6;进水口公称通径为150mm的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为M170×6。
5.10.4 消火栓接口的性能应符合GB 12514.1的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475