室外消火栓 GB4452-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.2 材料

5.2.1 消火栓的栓体、阀体、法兰接管、弯管应用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或力学性能不低于HT200的其他金属材料制造。防撞型消火栓的栓体应用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT250或力学性能不低于HT250的其他金属材料制造。
5.2.2 消火栓的阀座、阀杆螺母应用符合GB/T 1176规定铸造铜合金ZCuZn38或力学性能不低于ZCuZn38的其他金属材料制造。
5.2.3 消火栓的阀杆应用低碳钢制成,表面应镀铬或采用性能不低于镀铬的其他表面处理方法。
5.2.4 消火栓的水带连接口和吸水管连接口应使用力学性能不低于HPb59的铅黄铜或不锈钢。
5.2.5 泡沫消火栓阀杆的导管和连接销应用不锈钢制造。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475