武汉市执行工程建设标准及强制性条文等疑难问题解答(2021年版)
返 回
变小
变大
底 色

7、框架设计常见疑难问题解答

7.1 疑难点:异形柱框架结构,基础面是否必须做矩形柱?
    解答:考虑到土中钢筋混凝土构件的耐久性要求,异形柱在土中的部分宜做矩形柱。

7.2 疑难点:三级以上框架及楼梯斜撑应用抗震钢筋,框架-剪力墙结构中三级以上的框架是否也要使用抗震钢筋?这种结构的楼梯斜撑是否使用抗震钢筋?
    解答:框架-剪力墙结构中三级以上的框架及其楼梯斜撑应采用抗震钢筋。

7.3 疑难点:穿层柱的定义不清楚,柱在一个方向有拉接,是否可不算穿层柱?
    解答:应为穿层柱。

7.4 疑难点:异形柱箍筋加密区间距7d,d是仅指受力钢筋还是包括构造钢筋?
    解答:d为纵向受力钢筋的最小直径。

7.5 疑难点:符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第7.2.16-2条的情况下,端柱构造(最小配筋率)按纯框架柱要求还是按框架-剪力墙结构中的框架柱要求?
    解答:该条款对承受集中荷载的剪力墙端柱提出竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求,其中端柱的竖向钢筋配筋率满足非框架结构的框架柱纵向受力钢筋最小配筋率即可。

7.6 疑难点:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第6.3.9-1-4条及《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.4.6-4条中因填充墙形成的短柱如何界定,有窗下墙的窗间柱是否属于此范围?
    解答:是。

7.7 疑难点:单层乙类建筑可否采用单跨混凝土框架结构。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第6.1.5条。
    解答:应可以,但需符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第6.1.5条及条文说明的规定,并可参照该规范“10.1单层空旷房屋”中“(I)一般规定”的条文说明,采用该类结构。

7.8 疑难点:多层框架结构:当偏心距大于柱截面在该方向宽度的1/4时,梁柱节点除计算外是否应设水平加腋。
    解答:应设水平加腋等措施。

7.9 疑难点:《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)P27页表4.2.2条注3指出“当非框架梁L,井字梁JZL端支座上部纵筋为充分利用钢筋的抗拉强度时,在梁代号后加g”,充分利用如何界定?是否支座计算结果非0均应按Lg编号?计算结果为0,仅构造配筋时,按L编号?
    解答:《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)第9.2.6-1条规定:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向受拉钢筋。......,该条条文说明解释,这样做是为了避免负弯矩裂缝而配置纵向构造钢筋。当计算结果为0时,按L编号,实际配有构造钢筋,可以承担支座的实际约束;当有计算配筋时,说明梁端上部受拉明显,此时需要上部受拉钢筋承担该部分拉力,此时应按Lg编号,但前提是支座梁有足够的强度和刚度,能确保受拉钢筋的锚固要求。

7.10 疑难点:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)3.9.2条规定抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)应采用抗震钢筋,即钢筋带“E”,若楼梯设置滑动支座与主体结构脱开,楼梯是否还需采用抗震钢筋?
    解答:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)规定采用抗震钢筋,是为了保证当构件某个部位出现塑性铰以后,塑性铰处有足够的转动能力与耗能能力。楼梯设置滑动支座后,其与主体脱开,不参与结构整体受力,地震作用下,梯板有足够的变形能力,不会产生塑性铰,故可以不采用抗震钢筋。

7.11 疑难点:《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)第11.3.6规定……当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。关于纵向受拉钢筋配筋率在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)第7.2.3条与第8.5.1条分别给出了不同的计算式。计算2%时,按哪个公式计算,各参考书也说法不一。计算2%时究竟按哪个公式请明确。
    解答:框架梁纵向受拉钢筋的配筋率应按有效截面核算,确定梁的最小配筋率时按全截面控制。故计算复核2%时,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)第7.2.3公式计算(即按有效截面核算)。

7.12 疑难点:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.3.2条,梁端加密区箍筋最大间距8d,这里的纵筋直径d是指支座筋的直径还是全跨纵筋直径?比如跨中筋直径12mm与支座筋直径20mm搭接连接,加密区最大间距8d怎么要求?
    解答:规范规定的加密区箍筋最大间距由纵筋直径d的倍数和特定固定值取小值,纵筋直径d可按支座处梁顶面、底面纵向钢筋中的较小直径取用。与跨中纵筋直径无关。

7.13 疑难点:屋面伸出的风井是否需要用框架结构,部分用的砌体结构是否可行?
    解答:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.1.6条规定,框架结构中的楼、电梯间及局部出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。这是由于框架结构与砌体结构是两种截然不同的结构体系,其抗侧刚度、变形能力等相差很大,混合使用对建筑物的抗震性能产生不利影响,甚至造成严重破坏。对于出屋面的风井,当主体为框架结构时,风井部分也应采用框架结构。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475