惰化防爆指南 GB/T37241-2018
附录E (资料性附录)固体物料双联阀
固体装料和卸料时,为了保持系统惰化常采用双联阀(见图E.1)或回转阀(也称旋转给料器),可以确保固体物料贮料仓与大气隔绝。加料仓阀打开时固体物料进入惰化仓,这时惰化仓下方阀关闭;加料仓阀关闭后对惰化器吹扫惰化,惰化仓下方阀打开时固体物料进入贮料仓。固体物料双联阀控制的惰化计算公式符号如下:
U——贮料仓气隙体积,单位为立方米(m³);
Cm——贮料仓内最大容许氧浓度(体积分数),%;
Cn——固体物料添加初始时刻的贮料仓内氧浓度(体积分数),%;
Vs——固体物料的总体积,单位为立方米(m³);
Vv——惰化仓的体积,单位为立方米(m³);
n——添加次数;
f——固体物料的孔隙率。
Cm——贮料仓内最大容许氧浓度(体积分数),%;
Cn——固体物料添加初始时刻的贮料仓内氧浓度(体积分数),%;
Vs——固体物料的总体积,单位为立方米(m³);
Vv——惰化仓的体积,单位为立方米(m³);
n——添加次数;
f——固体物料的孔隙率。

固体物料中的气体含量为fVs,若惰化仓未被填满,其空气余量为Vv一Vs。假定空气中的氧含量为21%,则惰化仓内氧气的体积按式(E.1)计算:

贮料仓内初始氧体积量为CnU,固体物料添加后假设惰化仓内氧气全部进入贮料仓,则贮料仓内氧气的总体积量为按式(E.2)计算:

贮料仓内氧浓度计算式见式(E.3)

固体物料通过惰化仓添加n次后,氧气的添加体积量见式(E.4):

贮料仓内最大容许氧浓度是Cm,则固体物料添加次数n的计算式见式(E.5)、式(E.6):