惰化防爆指南 GB/T37241-2018
7 个人防护
7.1 惰化防护区应采取预防人员窒息伤害的保护措施,且氧浓度降低区域、惰性气体系统和受限空间均应张贴窒息危害警告标识。
7.2 惰化防护区应制定详细的安全操作规程,至少应包含以下内容:
a)进入许可制度,并明确需要采取的安全防护措施;
b)通风要求;
c)气体分析;
d)充足的呼吸防护用品。
b)通风要求;
c)气体分析;
d)充足的呼吸防护用品。
7.3 应采取联锁或其他防护措施,防止人员进入正常运行的惰化保护设备内。
7.4 加压惰化时应采取相应的防护措施,防止设备泄漏导致周邻人员窒息,或形成爆炸性环境区域。
7.5 惰性气体排出时,应采取措施防止外部爆炸或火灾蔓延导致的回火损坏,且应有效处置排放的混合气。
7.6 取样时应采取防止人员窒息和惰性气体泄漏的措施,且应避免在被惰化保护的开口容器处采样。