建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

11.3 结果判定

    试验结果应区分室内、室外受火面。应根据耐火完整性、耐火隔热性和降辐射热性的耐火试验时间,按表1的规定分别进行表示,并按表2的分级表进行等级判定。试验结果描述应至少包括表3~表6中的试验信息。防火构造的室外侧采用室内标准升温曲线试验的,应在报告中注明。
    示例1:某防火玻璃幕墙,设计为室内、室外双侧均具有防火功能,不含防火裙墙及防火封堵。室外侧采用室外标准升温曲线,受火60.0min时率先失去耐火完整性;室内侧采用室内标准升温曲线,受火35.5min时率先失去耐火隔热性(平均温度大于140℃)和降辐射热性(热流量密度超过15kW/m²),受火91.0min时失去耐火完整性。试验结果表示为:E59(o)、I59(o)、W59(o)、E90(i)、I35(i)、W35(i)。该防火幕墙防火性能等级判定结果为:1级(o)、1级(i)。
    示例2:某防火玻璃幕墙,设计为室内侧具有防火功能,含防火裙墙及防火封堵。位移适应性试验按位移设定值10mm、400次循环后满足要求,室内侧采用室内标准升温曲线,受火85.5min时防火封堵部位背火面出现连续火焰,失去耐火完整性,其他构造部位仍保持耐火完整性、耐火隔热性及降辐射热性。试验结果表示为:E85(i)、I85(i)、W85(i)。该防火幕墙的防火性能等级判定结果为:2级(i)。
    示例3:某防火裙墙为非透明构造,设计为室内侧具有防火功能,含防火封堵。位移适应性试验按位移设定值8mm、400次循环后满足要求,采用室内标准升温曲线,受火45.0min时,防火裙墙背火面出现连续火焰,失去耐火完整性;其他构造部位仍保持耐火完整性和耐火隔热性。试验结果记录为:E45(i)、I45(i)。该防火幕墙的防火性能等级判定结果为:1级(i)。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475