建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

10.1 试验准备

10.1.1 试验开始前,应根据委托要求,确定试件安装状态及升温曲线种类。
10.1.2 试验开始前,应对下列试验装置及仪器设备状态进行确认:
    a)检查位移适应性试验装置及位移传感器的工作状态;
    b)检查试验炉燃烧器的状态;
    c)检查试验炉内部的温度传感器及压力传感器的状态;
    d)检查试件测试用的各类传感器的状态。
10.1.3 试验开始前,应清场,试验区域内应无与试验无关人员。
10.1.4 试验按位移适应性试验、耐火试验的顺序进行。其中位移适应性试验顺序为层间防火封堵构造部位、隔墙防火封堵构造部位的顺序;耐火试验顺序为室内火荷载试验、室外火荷载试验的顺序。