建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
9.1 耐火试验测量仪器布置
9.1.1 试验炉内温度传感器、压力传感器的布置应符合GB/T9978.1的规定。
9.1.2 当试件要求进行耐火隔热性试验时,热电偶的布置除应符合GB/T9978.1的规定外,还应符合下列规定:
a)在防火封堵构造的背火侧表面、封堵构造1/4跨度截面上,在位于背衬材料宽度中心线上、背衬材料与耐火支撑辅件接触部位以及背衬材料与幕墙框架接触部位,应分别至少布置1个测点。在背衬材料宽度中心线上,在位于封堵构造1/2跨度截面上以及背衬材料接缝处,应分别至少布置1个测点。温度测点布置示意如图6所示;
b)每个测试区域内的框架,应至少布置一点,且测点应位于框架中心位置附近;
c)测试区域有可开启部分的,可开启部分的框架、开启缝及面板应分别各至少布置一个测点。
9.1.3 当试件要求进行降辐射热性试验时,应以面积最大的玻璃面板所在区域作为测试区域,热流计的布置,应符合GB/T12513的规定。
9.1.4 当试件要求耐火隔热性时,测试区域棉垫的布置,应符合GB/T9978.1的规定。
