建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

7.2 防火裙墙试件

7.2.1 试件的构造应与工程实际应用一致,并按要求提供一个试件。
7.2.2 试件的高度应与工程实际应用一致,宽度方向应至少包括两个完整面板。当且仅当实际工程仅包括一个面板的,可采用一个面板。
7.2.3 试件层间防火封堵部位采用背衬材料填充时,填充部位应至少包括一个背衬材料的接缝构造。
7.2.4 试件因试验需要而存在切割的部位,应采用燃烧性能为A级的材料对切割部位进行密封。