建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
6.5 试验条件应用
6.5.1 当试件包含层间防火封堵或隔墙防火封堵时,应进行位移适应性试验。当且仅当位移适应性试验结果满足要求时,进行防火性能试验。
6.5.2 当测试防火幕墙试件的防火性能时,应采用室内标准升温曲线、室外标准升温曲线分别进行室内侧、室外侧防火构造的耐火完整性、耐火隔热性及降热辐射性的测试,且考虑如下情况:
a)防火幕墙无透明构造的,不测试降热辐射性;
b)防火幕墙试件包含防火裙墙及防火封堵的,防火裙墙及防火封堵应包含在防火幕墙试件中。
6.5.3 当单独测试防火裙墙试件的防火性能时,应采用室内标准升温曲线进行防火构造的耐火完整性、耐火隔热性及降热辐射性的测试,且考虑如下情况:
a)防火裙墙为非透明构造的,不测试降热辐射性;
b)防火裙墙试件包含防火封堵的,防火封堵应包含在防火裙墙试件中。
6.5.4 任何情况下,试件的防火封堵构造应采用室内标准升温曲线进行试验。
6.5.5 防火构造的防火性能,应以所有构造的最小耐火试验时间,分别进行耐火完整性、耐火隔热性及降热辐射性的判定。
6.5.6 当任一防火构造率先丧失耐火完整性的,应以该耐火完整性失效时间作为耐火隔热性及降辐射热性失效的时间。
