建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
6.3 防火性能试验条件
6.3.1 室外火荷载
6.3.1.1 对于室外侧受火试验,试验炉内热电偶的炉内平均温度,应根据GB/T26784的规定,按式(1)对其进行监测和控制:
式中:
T——试验进行到t时耐火试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
T0——试验开始前耐火试验炉内的初始平均温度,单位为摄氏度(℃),应为5℃~40℃;
t——试验进行的时间,单位为分(min)。
6.3.1.2 T0取值为20℃时,室外标准升温曲线见图1。
6.3.2 室内火荷载
6.3.2.1 对于室内侧受火试验,试验炉内热电偶的炉内平均温度,应根据GB/T9978.1的规定,按式(2)对其进行监测和控制:
式中:
T——试验进行到t时耐火试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
t——试验进行的时间,单位为分(min)。
6.3.2.2 室内标准升温曲线见图2。
6.3.3 炉温偏差要求
炉内实际升温曲线与标准曲线的偏差,按室内标准升温曲线和室外标准升温曲线试验时,应分别满足GB/T9978.1和GB/T26784的规定。
