建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

6.1 试验环境要求

6.1.1 试验设备应位于室内,不应受雨雪和风沙等外部气候条件的影响。
6.1.2 试验设备应满足在试验过程中,不断提供燃烧所需的空气和燃气,并将试验过程中产生的燃烧废气排出的要求。
6.1.3 试验室应具有充足的操作空间和完善的消防安全措施。
6.1.4 试验室应具备有效的排烟排热以及烟尘处理措施,防止对人员造成伤害。