建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.5 测量仪器

5.5.1 温度、压力测量仪器及其精度要求,应符合GB/T9978.1的规定。
5.5.2 热流计应满足量程0kW/m²~50kW/m²、最大允许误差低于量程的±5%、视场角为(180±5)°的要求。
5.5.3 位移计精度不应低于满量程的1%,且不应低于0.2mm。
5.5.4 缝隙探棒或棉垫,应符合GB/T9978.1的规定。
5.5.5 秒表精度不应低于0.1s。