建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.2 位移适应性试验装置

5.2.1 试验装置应具备试验过程中承载建筑幕墙试件保持平动的能力。
5.2.2 试验装置的运动幅度应至少满足±50mm的能力。
5.2.3 试验装置的往复运动频率应满足10个循环/min的要求。