【已废止】推车式灭火器 GB8109-2005
返 回
变小
变大
底 色

7.6 抗腐蚀性能试验

7.6.1 外部腐蚀试验
    外部腐蚀试验的试样应包括从推车式灭火器成品的筒体上割取的试件一块,其外表面积不应小于360c㎡(对于焊接筒体试块应包含一段长度不应小于15cm的焊缝),以及推车式灭火器的开启机构和喷射控制阀各一套;对外挂贮气瓶式推车式灭火器,还应包括贮气瓶一套。试验前对试样外表面作仔细清洗,不留油腻和污物等。清洗时不准使用磨料或溶剂。然后将试样放入盐雾试验箱,试样与试样,以及试样与试验箱壁之间不能接触。
    盐雾试验的溶液由蒸馏水加入食用氯化钠配制而成,其浓度为(50±1)g/L,在25℃时的pH值为6.5~7.2之间,试验箱内的温度应保持在(35±5)℃,喷雾速率为(1~2)mL/h(将有效面积为80c㎡的收集器,放入试验箱内24h中所测得的平均速率)。试验箱内必要时应装有导流板,以防盐溶液直接冲击试样表面,喷淋后的溶液不能再次使用。
    试验周期为480h,试验周期内应连续喷雾不能停止。除了在检查或其他必要操作时才可短时打开试验箱,但不能触摸试样表面。
    试验结束后取出试样,在室温下干燥24h以上,再用温水小心清洗,除去任何盐的沉淀物。
    操作机构和保险装置的试验见7.11和7.12。
7.6.2 内部腐蚀试验
    将推车式水基型灭火器放入试验箱(或室)内,按表5规定的试验温度及持续时间进行8次循环。8次温度循环试验后,将推车式灭火器内的灭火剂倒出,并观察灭火剂是否有变色现象。然后将推车式灭火器剖成2段,检查筒体内部。
    注:作为此试验,可以使用具有相同的装配材料和相同的加工工艺的较小的推车式灭火器筒体作为试样。
表5 试验周期

 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475