建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录G 正常检验抽样判定

G.0.1 计数抽样的项目,正常检验一次和二次抽样的判定可根据工程量实际情况,由施工单位与监理工程师共同商定。
G.0.2 正常检验一次抽样可按表G.0.2-1判定,正常检验二次抽样可按表G.0.2-2判定。
G.0.3 样本容量在表G.0.2-1或表G.0.2-2给出的数值之间时,合格判定数和不合格判定数可通过插值并四舍五入取整确定。
表G.0.2-1 正常检验一次抽样判定
表G.0.2-2 正常检验二次抽样判定
续表 G.0.2-2
    注:(1)和(2)表示抽样次数,(2)对应的样本容量为二次抽样的累计数量。