建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
15.3 一般项目
15.3.1 太阳能光热系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙,且不得影响其操作功能。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本标准第3.4.3条的规定抽检,并不应少于2件。
15.3.2 太阳能集中热水供应系统热水循环管的安装,应保证干管和立管中的热水循环正常。
检验方法:观察检查;核查试验记录。
检查数量:全数检查。
15.3.3 太阳能光热系统在建筑中的安装,应符合太阳能建筑一体化设计要求。
检验方法:观察检查;核查相关技术资料。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
