建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
返 回
变小
变大
底 色

12.3 一般项目

12.3.1 配电系统选择的导体截面不得低于设计值。
    检验方法:核查质量证明文件;尺量检查。
    检查数量:每种规格检验不少于5次。
12.3.2 母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时应牢固可靠。
    检验方法:使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。
    检查数量:母线按检验批抽查10%。
12.3.3 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字形(三叶形)敷设,且不得形成闭合铁磁回路。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
12.3.4 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
    检验方法:在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷,使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。
    检查数量:全数检查。
条文说明
12.3.1 配电系统选择的导体(电线、电缆、母线)截面积不得低于设计值。
12.3.2 加强对母线压接头的质量控制,避免由于压接头的加工质量问题而产生局部接触电阻增加,从而造成发热,增加损耗。母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303中有关规定。
    母线搭接螺栓的拧紧力矩如表3所示。
表3 母线搭接螺栓的拧紧力矩
12.3.3 交流单相或三相单芯电缆如果并排敷设或用铁制卡箍固定会形成铁磁回路,造成电缆发热,增加损耗并形成安全隐患。
12.3.4 电源各相负载不均衡会影响照明器具的发光效率和使用寿命,造成电能损耗和资源浪费。检查方法中的试运行不是带载运行,应该是在所有照明灯具全部投入的情况下用功率表测量。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475