建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.3 一般项目

8.3.1 采用地面辐射供暖的工程,其地面节能做法应符合设计要求和现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定。
    检验方法:观察检查,核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查3处。
8.3.2 接触土壤地面的保温层下面的防潮层应符合设计要求。
    检验方法:观察检查,核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查3处。
条文说明
8.3.1 本条规定地面辐射供暖工程应按现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定执行。
8.3.2 如果接触土壤地面保温层下侧的防潮层处理不好,保温层受潮后将会降低保温效果,因此必须对防潮层进行检查。