6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于金属门窗、塑料门窗、木门窗、各种复合门窗、特种门窗及天窗等建筑外门窗节能工程的施工质量验收。
6.1.2 门窗节能工程应优先选用具有国家建筑门窗节能性能标识的产品。当门窗采用隔热型材时,应提供隔热型材所使用的隔断热桥材料的物理力学性能检测报告。
6.1.3 主体结构完成后进行施工的门窗节能工程,应在外墙质量验收合格后对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法和门窗附框等进行施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,隐蔽部位验收应在隐蔽前进行,并应有详细的文字记录和必要的图像资料,施工完成后应进行门窗节能分项工程验收。
6.1.4 门窗节能工程验收的检验批划分,除本章另有规定外应符合下列规定:
    1 同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每200樘划分为一个检验批;
    2 同一厂家的同材质、类型和型号的特种门窗每50樘划分为一个检验批;
    3 异形或有特殊要求的门窗检验批的划分也可根据其特点和数量,由施工单位与监理单位协商确定。
条文说明
6.1.1 与围护结构节能密切相关的门窗主要是外围护结构上的门窗,包括普通门窗、凸窗、天窗、倾斜窗以及不封闭阳台的门连窗。这些门窗的保温隔热的节能验收均在本章作出了明确规定。
6.1.2 节能门窗工程应选用有节能性能标识的门窗产品,其说明参考第6.2.2条。
    隔热型材的隔热材料一般是尼龙或树脂材料。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足门窗型材在尺寸方面的要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的。隔热型材的物理力学性能主要包括不同温度条件下的抗剪强度和横向抗拉强度等。当不能提供隔热材料物理力学性能检测报告时,应按照产品标准对隔热型材至少进行一次横向抗拉强度和抗剪强度的抽样检验。
6.1.3 门窗框与墙体缝隙虽然不是能耗的主要部位,却是隐蔽部位,如果处理不好,会大大影响门窗的节能。这些部位主要是密封问题和热桥问题。密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露和发霉,所以必须将这些部位处理好,隐蔽部位验收应在隐蔽前进行,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
6.1.4 门窗的材质主要指制造门窗框、扇框架型材的材质,如钢型材、铝型材、铝塑共挤型材、玻璃钢型材、铝木复合型材等。门窗的类型指分类,分类主要是开启方式分类,如平开窗、推拉窗、平开下悬、上悬窗等。门窗的型号指门窗的产品型号,主要是按照门窗框的厚度系列来分的,如:90系列、60系列等。主要的门窗标准有《铝合金门窗》GB/T 8478-2008,《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012,《建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗》GB/T 29734.1-2013等。