成都市既有建筑改造工程消防设计指南(2022版)
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.1 为破解既有建筑改造工程存在的新老消防技术标准适用难题,规范和明确既有建筑改造消防设计及审查工作,保障既有建筑改造消防安全,结合本市实际,制定本指南。
1.2 既有建筑改造应力求改善、提升建筑消防安全水平,在执行国家现行标准确有难度时,不应低于本指南相关技术要求。
1.3 本指南适用以下范围:
    1 已完成工程竣工验收并投入使用的公共建筑改造;
    2 依法取得房屋产权的公共建筑改造;
    3 设计使用功能改造为民用建筑的厂房和仓库改造;
    不适用于住宅建筑、临时性建筑、村民自建住宅、公共建筑改造为厂房和仓库的改造。
1.4 文物保护单位、历史建筑、历史文化街区改造工程,按照“一事一议”原则组织专家论证。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475