贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)(黔建消通〔2022〕35号)
1.7 灭火救援设施
1.7.1 消防车道
1 消防车转弯半径:应根据当地消防车辆配置情况进行选择,且多层建筑不应小于 9m,高层建筑不应小于 12m,超过 100m 的建筑不应小于 18m;注:场地设计中可采用作图法进行校核(图示 1.7.1.1)

图示 1.7.1.1
2 消防车道距离建筑外墙不宜小于5m,在困难地段最小间距不应小于2.5m(消防车道穿过建筑处不作限制)(图示 1.7.1.2),消防车道距单、多层建筑的安全出口最大行走距离不应大于 50m;

图示 1.7.1.2
3 当受场地限制无法设置规则回车场时,可利用 T 型、Y 型等不规则场地作为消防车回车场地,但进入端车道宽度不应小于 7.0m,从交叉点起算的车道长度不应小于相应转弯半径长度;(图示 1.7.1.3)

图示 1.7.1.3
4 消防车道应尽量利用组团内道路或城市道路贯通,当尽端式消防车道长度大于 35.0m,应设置消防回车场地;
5 应根据当地消防车辆配置情况确定消防车荷载,且建筑高度小于 100m的建筑地面应能够承受 40T 消防车荷载;建筑高度大于 100m 的建筑地面应能够承受 75T 消防车荷载;
6 消防车道坡度不应大于 11%;当消防车道坡度大于 8%时,该段车道长度不应大于 200m;坡度大于 10%时,该段车道长度不应大于 80m。
1.7.2 消防车道出入口数量
当用地范围较小(不大于 2 万㎡)或受条件限制(如场地情况复杂)时,消防车道仅能有一个出入口与城市道路连通时,该出入口段道路宽度应能满足消防车双向行驶要求且不小于 7m。
1.7.3 消防车登高操作场地
1 计算消防车登高操作场地时,建筑物长边长度可采用矩形内切法(注:取能内切高层建筑外轮廓的矩形长边)予以确定;建筑物周长计算时,对于建筑轮廓较复杂的,凹槽宽度小于 6m 时可不计算凹槽内边长度;(图示 1.7.3.1)

图示 1.7.3.1
2 高层住宅建筑端部设置建筑最高处不超过 12m 的裙房时,其与住宅的搭接部位长度不大于 10m,消防车登高操作场地连续设置且该住宅单元与消防登高操作场地相对应的范围内设置有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口时,可视为符合规范对消防车登高操作场地长度的要求;(图示 1.7.3.2)

图示 1.7.3.2
3 消防车登高操作场地布置在建筑物的转角部位时,当每一侧外墙与消防车登高操作场地对应的建筑外墙均有供消防救援人员进入的门、窗、洞口,消防车登高操作场地间通过坡度不大于 3%的消防车道连通,可视作连续的消防车登高操作场地;(图示 1.7.3.3)

图示 1.7.3.3
消防车道及消防扑救场地与建筑之间的间距应计算到建筑的主体墙面,间距不计凸窗、阳台、空调板等突出物;
4 依据《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》设计时,消防车登高操作场地的长度和宽度应按《建规》第 7.2.2 条执行。
1.7.4 消防电梯
消防电梯的设置除应符合《建规》、《车消规》、《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》的相关规定外,尚应符合下列要求:
1 裙房可不设置消防电梯;
2 住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅和非住宅部分的消防电梯的设置应分别按《建筑设计防火规范》第 7.3.1 条的规定确定;住宅和非住宅部分按建筑高度均应设置消防电梯时,应各自独立设置不得合用;
3 上部建筑与车库合建时,地面车库建筑应按《车消规》第 6.0.4 条的要求设置消防电梯;当上部建筑设置了消防电梯,下部有地下车库时,该消防电梯应延伸到地下车库部分,或单独增设消防电梯进行地下车库救援;除此之外,地下车库不须另外设置专用消防电梯;
4 相邻两个防火分区合用一台消防电梯时应满足以下要求:应分别独立设置前室(电梯厅尺寸及面积均应满足消防电梯前室要求);防烟楼梯间和消防电梯合用前室时,在合用前室两侧应各再加一个前室;进入合用消防电梯前室的门应为甲级防火门;每个防火分区应确保共用消防电梯受阻时消防队员可以利用直接相邻防火分区的其他消防电梯到达现场;一台合用消防电梯不得服务三个及以上的防火分区;当只有两个防火分区时,不能仅设一台合用消防电梯;(图示 1.7.4.4)

图示 1.7.4.4
5 设置消防电梯的住宅建筑,跃廊式、跃层式住宅建筑中不开设户门的楼层及商业服务网点可不停靠。
1.7.5 消防救援窗
1 首层的直通室外的疏散门以及各层有敞开阳台或敞开走道的门均可以作为消防救援窗使用。当建筑外墙设置有覆盖装饰物不直接对外时,应在外沿设置开口且能直通建筑的消防救援窗口;
2 确有困难时,不靠外墙的防火分区,至少应设置两个通向相邻设有消防救援口防火分区的走道、公共区域或大空间区域的连通口(此连通口不得采用防火卷帘)。(图示 1.7.5.2)

图示 1.7.5.2
