外墙外保温用防火分隔条 JG/T577-2022
返 回
变小
变大
底 色

5 试验方法

5.1 状态调节
    试验前,试样应在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±5%的标准环境下放置至少48h。
5.2 数值修约
    在判定测定值或其计算值是否符合本标准要求时,应将测定值或其计算值与本标准规定的极限数值作比较,比较的方法采用GB/T8170中规定的修约值比较法。
5.3 尺寸及允许偏差
    按GB/T5486规定的方法进行。
5.4 密度
    按GB/T5486 规定的方法进行。
5.5 导热系数
    按GB/T10294或GB/T10295规定的方法进行,允许按GB/T10297规定的方法进行。仲裁时执行GB/T10294。
5.6 抗折强度
    按GB/T 5486规定的方法进行,试样尺寸长240mm×板宽×板厚。
5.7 体积吸水率
    按GB/T 5486规定的方法进行。
5.8 干燥收缩率
    按JG/T 536-2017中7.12的规定进行,试样尺寸长160mm×板宽×板厚。
5.9 燃烧性能
    按GB 8624规定的方法进行。
5.10 软化系数
    将与5.6抗折强度相同的另一组试样浸入GB/T 6682规定的三级水中24h,水面应高出试样2mm~10mm,浸水结束后将试样从水中取出并擦拭表面水分,按5.6的规定测定抗折强度,试验结果为浸水后抗折强度与原抗折强度的比值,精确至1%。
5.11 抗冻性
    按GB/T 11969-2008中第5章的规定进行,试样尺寸100mm×100mm或板长×板宽。