【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.10 强度
6.10.1 试验装置同6.4.1.1规定。
6.10.2 试验准备同6.7.2规定。
6.10.3 用手转动手轮使阀瓣处于最大开启位置,封住出水口,从进口端进水加压,压力逐渐上升至2.4MPa后,保压2min,并用柄长不所,伦负的挪铳帑被阀体阀盖,其结果应符合5.11的规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.9 开启离度
下一节:
6.11 密封性能