【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.8 旋转性能

6.8.1 试验装置同6.4.1.1规定。
6.8.2 试验准备同6.7.2规定。
6.8.3 用手转动手轮将阀瓣关闭,从进口端加压,压力逐渐上升至1.6MPa后,转动阀体,以直观和手感检查阀体的旋转角度及灵活性。用测量工具测量阀体转动所需最大力矩值应符合5.9的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475