【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
5.9 旋转性能
按6.8规定的方法对装配好的SNZ型、SNZJ型及SNZW型室内消火栓进行旋转性能试验时,阀体应能360°旋转,且转动应灵活,旋转阀体的最大力矩不得超过10.0N•m。
目录
上节
下节
- 上一节:5.8 阀杆升降性能
- 下一节:5.10 开启高度