建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
返 回
变小
变大
底 色

8.6 智能化设备安装

8.6.1 智能化设备的安装应牢固、可靠,安装件必须能承受设备的重量及使用、维修时附加的外力。吊装或壁装设备应采取防坠落措施。
8.6.2 在搬动、架设显示屏单元过程中应断开电源和信号连接线缆,严禁带电操作。
8.6.3 大型扬声器系统应单独固定,并应避免扬声器系统工作时引起墙面和吊顶产生共振。
8.6.4 设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

条文说明
8.6.1 各种智能化设备的安装必须牢固可靠。吊装、壁装设备还需采取防坠落措施,如加装防坠落安全绳索,绳索两端接点应与建筑结构面和所吊挂设备连接牢固。显示屏等中大型设备应安装在牢靠、稳固、平整的专用底座或支架上;无底座、支架时,应设置牢固的支撑或悬挂装置。底座应安装在坚固的地面或墙面上,安装于地面时,每个支撑腿应用地脚螺栓固定;安装于墙面时,应与墙面牢固连接;不得安装在防静电架空的地板、墙面装饰板等表面。当承重要求大于6kN/m2的大型设备安装时,应单独制作设备基座,并应考虑楼板的承重,必要时,应在设计单位的指导下,对楼板进行加固。
8.6.2 功耗比较大的智能化设备一般采用低压电源供电,断开电源线是为了确保电气安全,不允许带电操作。要求断开信号连接线是为防止信号传输误动作。
8.6.3 大功率扬声器辐射能量很大,很容易与周边连接体一起产生共振,不利于使用安全和扩声效果,因此必须单独固定且采取防止共振的软连接或加装软隔离垫等措施。
8.6.4 建筑物屋顶上的共用天线等设备部件可能因安装不牢固而从屋面掉落,威胁地面人员安全,为避免此类事故的发生制定本条。
    屋面上安装的共用天线等设备部件的底部应采用预埋地脚螺栓或预埋铁板的方法进行固定,对共用天线可采取加装缆绳等措施。