建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.3 公共安全系统

5.3.1 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。
5.3.2 消防控制室应预留向上级消防监控中心报警的通信接口。
5.3.3 安防监控中心应具有防止非正常进入的安全防护措施及对外的通信功能,且应预留向上级接处警中心报警的通信接口。
5.3.4 安防监控中心应采用专用回路供电,安全防范系统应按其负荷等级供电。
5.3.5 安全防范系统应具有防破坏的报警功能;安全防范系统的线缆应敷设在导管或电缆槽盒内。
5.3.6 出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能。
5.3.7 视频监控摄像机的探测灵敏度应与监控区域的环境最低照度相适应。
5.3.8 公共建筑自动扶梯上下端口处,应设视频监控摄像机。
条文说明
5.3.1 消防水泵、防烟和排烟风机是火灾时最需要保障运行的消防设备,应根据其特性采取相应的、可靠的、有效的控制方式,达到安全疏散、快速灭火的目的。
    1)消防水泵应由消防联动控制器按照预设逻辑和时序联动控制启动,或由消防水泵控制装置(《消防联动控制系统》GB16806-2006中的消防水泵控制装置)连锁控制启动。
    2)防烟和排烟风机应由消防联动控制器按照预设逻辑和时序联动控制启动,或由防烟和排烟风机控制装置(《消防联动控制系统》GB16806-2006中的防烟和排烟风机控制装置)连锁控制启动/停止。
    3)发生火灾时,为有效确保消防水泵应急启动,在消防控制室还需要设置手动控制消防水泵启动的装置。
    4)《消防联动控制系统》GB16806-2006要求消防水泵控制装置、防烟和排烟风机控制装置均具备手动控制。
5.3.2 消防控制室应预留与上一级消防控制中心的通信接口是为应急指挥及城市消防大数据提供基础数据信息,利用大数据、云计算等信息共享资源,根据着火区域情况合理调配救援资源,确保火灾救援工作高效有序地进行,进而实现快速灭火。
5.3.3 本条款是保障安全防范系统可以正常运行的前提条件。
    安防监控中心是安全防范系统的指挥中心,自身安全非常重要,主要是防止非工作人员进入。自身的安全防护措施至少包括门、窗的防护和安防监控中心内部的监视,可以采用防盗门、防盗窗、视频监控、出入口控制、入侵和紧急报警等多种形式或其组合。
    保障对外的通信畅通也是系统运行的必要条件。安防监控中心对外的通信畅通,包括项目内的通信和上级接处警中心的通信。
5.3.4 安全防范系统是项目安全的保障之一,故安防监控中心供电电源和安全防范系统电源应尽量保证。
    尽管安防监控中心经常与其他机房合用,但安防监控中心设备的供电还是应该独立且不受其他负载故障的影响,故要求专用回路。安防监控中心的专用回路指从变电所低压配电柜或低压进户的第一级配电柜提供电源。
    不同项目的安全防范系统负荷等级不同,故需参照其他相关规定。
    安全防范系统从系统的重要性考虑,一般都配置有蓄电池电源作后备电源,容量需根据项目的需要设置。蓄电池电源供电时间,主要是依据各个行业的要求而定。
5.3.5 安全防范系统的线缆连接可靠,是系统正常运行的必要条件。
    安全防范系统一般由入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)安全管理系统、安全检查系统等子系统组成。
    安全防范系统现场设备如果遭到破坏或拆除,主机具备报警的功能,并通知相关人员处理。
    线缆若遭到破坏,信号将不能正常传输,系统也不能达到安全防范的要求,故要求穿导管或用电缆槽盒敷设。安防线缆的敷设,应考虑隐蔽性和不易破坏性,尽量暗敷在混凝土或吊顶内。
5.3.6 本条是保证消防疏散的要求。任何时候系统都必须保证火灾时人员的安全疏散。
    发生火灾时,及时打开疏散通道上的门和庭院的电动门,有助于人员及时疏散。停车库(场)管理系统的出入口档杆的开启,主要是确保消防人员及装备进出火灾现场。解除火灾疏散通道上的门禁控制,需要在主机所在的机房集中解锁也需要在现场解锁。
    出入口控制系统必须满足紧急逃生疏散的需要。内部现场手动直接解锁,指不需要借助工具就能解除,要求当发生火警或需紧急疏散时,人员应不用凭证识读操作即可通过疏散通道。
5.3.7 视频监控系统中的摄像机正常工作一般需要一定的照度。
    摄像机监视的区域,如果不能保证一定的照度,除自带红外等装置外,摄像机将不能有效识别目标。摄像机的最低照度也称摄像机的探测灵敏度,影响摄像机探测灵敏度的因素很多,主要包括摄像机所配镜头的通光量参数、光源色温参数、视频电平振幅以及摄像机的特殊功能参数设定(如灵敏度提升)等。
    防护目标监控区域环境最低照度达不到摄像机最低环境照度要求时,安全监控效果将受到影响。
5.3.8 公共建筑自动扶梯是经常发生故障的设备,加强监控可以及时发现问题并及时疏导。
    自动扶梯一般位于人员密集处,安全隐患较多,设置视频监控摄像机可以及时发现并处理问题,做到事件留痕。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475