建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
4.1.2 两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。
4.1.3 备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求。
4.1.4 备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,应符合下列规定:
    1 备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路;
    2 备用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。
4.1.5 当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应符合下列规定:
    1 消防负荷应设置专用的回路;
    2 应具备火灾时切除非消防负荷的功能;
    3 应具备储油量低位报警或显示的功能。
条文说明
4.1.1 应急电源与非应急电源之间应采取可靠措施防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性,防止非应急电源系统故障时应急电源向非应急电源系统负荷送电而失去应急作用。本条是为确保供配电系统的供电可靠性而采取的重要措施,因此定为强制性条文。工程中可采取电气联锁及(或)机械联锁等防止并列运行的措施。
    当有特殊要求,应急电源向非应急电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施。
4.1.2 建筑电气工程中特级负荷和一级负荷的用电设备是由两个及以上电源供电的,当一个电源发生故障由另一个电源供电时,切换时间需要满足用电设备允许中断供电时间的要求,否则用电设备不能正常工作,因此定为强制性条文。用电设备允许中断供电时间的要求是不同的,设计人员应根据用电设备的要求合理选择切换时间及切换装置。
    应急电源的切换时间是指正常电源断电后,由应急电源为末端用电设备实现额定电压稳定供电所需的全部时间。应急电源的切换时间首先应满足相应工程建设项目规范的要求,项目规范未做要求的由设计人员根据项目工程的特性确定。
4.1.3 备用电源的持续供电能力是对其最基本、最重要的要求。备用电源向各级用电负荷供电时,其连续供电时间不应小于该级用电负荷所需要的连续供电时间;其连续供电容量应满足设计要求。与主用电源相对独立的城市电网电源、柴油发电机等可以作为备用电源。当备用电源采用柴油发电机供电且对电源切换时间有不间断要求时,可采用不间断电源装置确保柴油发电机启动投人正常运行前的电力供应。
4.1.4 备用电源与应急电源是两个完全不同用途的电源。备用电源是当正常工作的主用电源断电时,用来维持电气装置或电气设备所需的电源;应急电源是用来维持应急情况下电气装置或电气设备所需的电源,是为了保障人身安全以及避免对环境或其他设备造成损失的电源。
    如果备用电源和应急电源全部各设置一套柴油发电机组,将占用更多的空间,并增加很多的设备和不必要的投资。根据多年来对全国各地民用建筑工程项目的调查研究,工程中普遍未采用备用电源和应急电源全部各设置一套柴油发电机组的做法,而采用了符合本条规定的做法,使用过程中也并未因此出现安全问题。
    备用电源和应急电源的电源部分可以共用一台柴油发电机,但电源以后的回路要严格分开,即应急回路和备用回路要严格分开。例如:对于共用的一台柴油发电机组,应在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关,并将备用电源和应急电源的电源回路完全分开。
    本条规定了仅在应急负荷未投入使用或部分投入使用的情况下可由柴油发电机组向非应急负荷供电,并明确规定了备用电源和应急电源共用柴油发电机组时的系统构成原则,以确保供电可靠性。
4.1.5 在民用建筑的供配电系统中,经常遇到城市电网停电而又未发生火灾的情况,此时如果该建筑所配置的柴油发电机组不能向其需要重点保障的非消防负荷供电显然是不合理的。柴油发电机组及其配套的储油设施应在优先确保向消防负荷供电的前提下,向该建筑内需要重点保障的非消防负荷提供供电的条件,当火灾发生时应根据现场火情迅速切除非消防负荷,及时向消防负荷供电。为兼顾柴油发电机组在未发生火灾情况下向非消防负荷供电,并在火灾时及时切除非消防负荷,确保向消防负荷供电,制定本条款。
    同一台柴油发电机组同时为消防负荷和非消防负荷(包括特级负荷)供电时,火灾时先切除特级负荷以外的非消防负荷,必须切除非消防负荷的特级负荷才能满足消防负荷的供电需要时再切除非消防负荷的特级负荷。
    本条适用于双重电源(或多个城市电网电源)供电并设有自备柴油发电机组的民用建筑,也适用于单路城市电网电源加自备柴油发电机组的民用建筑。
    1 本款强调的是消防负荷应设置专用的回路。
    2 本款强调的是应具备火灾时切除非消防负荷的功能,但未对切除的时间作出具体规定,实际工程中应根据火灾现场的情况及相关消防规范确定切除时间。对于特级非消防用电负荷,火灾时在确保消防负荷用电的前提下允许延迟切断电源。
    3 要求具备储油量低位报警或显示功能,用于保证消防设备正常工作的最低储油量的要求,是为了确保火灾时向消防负荷供电的柴油发电机组的可靠运行。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475