气体灭火系统及部件 GB25972-2010
5.19 吊钩、支架
5.19.1 材料
吊钩、支架应采用碳钢制作。
5.19.2 承载能力
按6.37规定的方法进行承载能力试验,吊钩和支架在0.5倍拉伸试验载荷下持续1min,其变形量不应大于5mm。在拉伸试验载荷下持续1min,不应破裂、脱离。
不同公称直径管路的拉伸试验载荷见表3。
吊钩、支架应采用碳钢制作。
5.19.2 承载能力
按6.37规定的方法进行承载能力试验,吊钩和支架在0.5倍拉伸试验载荷下持续1min,其变形量不应大于5mm。在拉伸试验载荷下持续1min,不应破裂、脱离。
不同公称直径管路的拉伸试验载荷见表3。
表3 拉伸试验载荷

目录
上节
下节
- 上一节:5.18 管路、管件
- 下一节:6 试验方法