气体灭火系统及部件 GB25972-2010
5.4 容器
5.4.1 容器的设计、制造、检验
容器的设计、制造、检验应符合GB 5099、GB 5100、GB 150的相关规定。
5.4.2 公称工作压力
贮存灭火剂容器的公称工作压力不应小于系统的最大工作压力;驱动气体贮存容器的公称工作压力不应小于驱动气体瓶组的最大工作压力。
5.4.3 容积和直径
容器的公称容积和外径(或内径)应符合GB 5099、GB 5100的相关规定。
5.4.4 材料
钢质无缝容器的材料应符合GB 5099的规定,钢质焊接容器的材料应符合GB 5100的规定。容器材料的耐腐蚀性能还应允许长期贮存所充装介质。
5.4.5 颜色和标志
容器的颜色应为红色。
容器钢印标记和铭牌应分别符合GB 5099、GB 5100的规定。
- 上一节:5.3 驱动气体瓶组
- 下一节:5.5 容器阀