气体灭火系统及部件 GB25972-2010
5.1.1 基本要求
5.1.1.1 工作温度范围
系统的工作温度范围应符合下列要求:
a)七氟丙烷灭火系统:0℃~+50℃;
b)三氟甲烷灭火系统:-20℃~+50℃;
c)惰性气体灭火系统:0℃~+50℃。
5.1.1.2 充装密度、充装压力
系统最大充装密度、充装压力应符合下列要求:
a)内贮压式七氟丙烷灭火系统最大充装密度:
——2.5MPa贮存压力时为1120kg/m³;
——4.2MPa贮存压力时(焊接结构贮存容器)为950kg/m³;
——4.2MPa贮存压力时(无缝结构贮存容器)为1120kg/m³;
——5.6MPa贮存压力时为1080kg/m³。
b)三氟甲烷灭火系统最大充装密度:760kg/m³。
c)惰性气体灭火系统最大充装压力为表1规定的贮存压力。
5.1.1.3 系统喷射时间
灭火系统的最大喷射时间为:
a)七氟丙烷灭火系统:10s;
b)三氟甲烷灭火系统:10s;
c)惰性气体灭火系统:60s。
