电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色

A.1 绝缘要求

A.1.1 绕组的工频耐压要求
    固定二次绕组与壳体间额定工频耐受电压应大于3kV(方均根值)。
A.1.2 绕组的绝缘电阻要求
    在500V直流电压下,二次绕组与壳体的绝缘电阻应不小于1MΩ。