电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.22 低温(运行)试验

6.22.1 试验步骤
6.22.1.1 将试样放入试验箱内,使之处于正常监视状态,在正常大气条件下保持30min±5min,以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降到-10℃±3℃,保持16h,观察并记录探测器工作情况。
6.22.1.2 以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升到20℃±2℃,将试样从试验箱内取出,置于正常大气条件下,保持2h,观察并记录试样外观情况。按6.2、6.3的要求对试样进行性能试验。
6.22.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475