电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

6.17.1 试验步骤
6.17.1.1 将试样按GB/T 17626.11的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.17.1.2 使主电压下滑至40%,持续500ms,重复进行10次,每次试验之间的时间间隔至少为10s;再使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次,每次试验之间的时间间隔至少为10s,观察并记录试样的工作状态。
6.17.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.17.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.11的要求。