电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.10 大电流冲击适应性

    在图3电路条件下,按表2规定的主回路额定工作电流值施加对应的瞬态冲击电流,持续时间0.2s,间隔30s重复测试,共5次。试验期间,探测器应保持正常监视状态;试验后,探测器性能应符合5.2、5.3的要求。
表2 冲击电流条件
 