消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
返 回
变小
变大
底 色

附录G (规范性) 消防员电梯的标志

G.1 消防员电梯的标志应使用图G.1。
G.2 该标志图形应采用白色,背景采用红色。该标志尺寸应符合下列要求:
    ——在用于消防服务的轿厢操作面板上,为20mm×20mm;
    ——在层站上,至少为100mm×100mm。
图G.1 消防员电梯的标志