消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
7 使用信息
7.1 应在用户文档中或用其他方式提供7.2~7.5的信息。
7.2 与普通电梯不同,消防员电梯应设计成当建筑物某些部分发生火灾时,尽可能长时间地运行。在没有火灾时,它可作为普通乘客电梯使用。
7.3 消防员电梯制造单位应向业主提供使用说明,其内容包括表4列出的详细信息。



7.4 外部救援程序的信息包括以下内容。
a)消防员打开轿厢停止位置上方的层门并进入轿顶。为防止消防员电梯的电动运行,消防员用手或最好用梯子保持层门打开,该梯子用于进入轿顶。进入轿顶后,操作停止装置。
b)轿顶上的消防员无需使用钥匙打开轿厢安全窗,拉出储存在轿厢上的梯子并放入轿厢内。
c)被困人员沿梯子爬上轿顶。
d)消防员和被困人员从打开的层门撤离,如果有必要可利用梯子。
7.5 自救程序的信息包括以下内容。
a)被困消防员利用轿厢内的踩踏点或储存在轿厢内储存室里的梯子(如果有必要)打开吊顶,用开锁钥匙从轿厢内打开轿厢安全窗。操作开锁装置能打开轿厢安全窗,并能防止消防员电梯的移动。
b)被困消防员利用轿厢内的踩踏点或储存在轿厢内储存室里的梯子爬上轿顶。消防员电梯保持停止状态,直到轿厢安全窗关闭并手动重新锁紧。
c)被困消防员利用梯子(如果有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。应在轿顶提供安全操作和放置梯子、使用停止装置的说明。
目录
上节
下节
- 上一节:6 安全要求和/或保护措施的验证
- 下一节:附录A (资料性) 水的管理