消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
1 范围
1.1 本文件规定了符合GB/T7588.1-2020乘客电梯的附加要求和差异。本文件适用于在消防员控制下用于消防和疏散的消防员电梯。
1.2 本文件适用于符合以下条件的情况:
a)设计电梯井道和电梯环境时限制火、热、烟进入电梯井道、机器空间和前室;
b)建筑设计限制水进入井道;
c)消防员电梯不作为逃生路径;
d)对电梯井道和电梯环境采取了防火保护,至少达到建筑结构相同的防火等级;
e)供电安全可靠和稳定;
f)对供电电缆采取了防火保护,至少达到井道结构相同的防火等级;
g)按计划实施了适当的维护和检查。
b)建筑设计限制水进入井道;
c)消防员电梯不作为逃生路径;
d)对电梯井道和电梯环境采取了防火保护,至少达到建筑结构相同的防火等级;
e)供电安全可靠和稳定;
f)对供电电缆采取了防火保护,至少达到井道结构相同的防火等级;
g)按计划实施了适当的维护和检查。
1.3 本文件不适用于:
a)具有部分封闭井道的电梯用作消防员电梯;
b)安装在非耐火建筑结构中的电梯;
c)在用电梯的重大改装。
b)安装在非耐火建筑结构中的电梯;
c)在用电梯的重大改装。
1.4 本文件未规定:
a)消防员电梯的数量、消防运行时服务的楼层数量;
b)前室的空间要求;
c)多层轿厢电梯最高层轿厢以外轿厢的消防服务。
b)前室的空间要求;
c)多层轿厢电梯最高层轿厢以外轿厢的消防服务。
1.5 本文件涉及了按制造单位预定目的和在制造单位预定条件下使用消防员电梯时有关的重大危险、危险状态和事件(见第4章)。
1.6 本文件未涉及下列重大危险(见引言0.1),并假定由建筑设计单位考虑:
a)在建筑物中没有足够数量的消防员电梯或未在正确位置设置消防员电梯用于运送消防员和设备;
b)在消防员电梯的井道内、前室、机器空间或轿厢内发生火灾;
c)层站的楼层缺少识别标志;
d)水的管理未有效实施。
b)在消防员电梯的井道内、前室、机器空间或轿厢内发生火灾;
c)层站的楼层缺少识别标志;
d)水的管理未有效实施。
目录
上节
下节