沟槽式管路连接件技术规范 GB/T36019-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录D (资料性附录) 承载力矩计算原则

    法兰和机械三通的承载力矩按下式计算:
M=WL2/4
    式中:
    M——弯矩,单位为牛米(N·m);
    W——充水管(包括管子和填充在管子里的水。管子按壁厚等级计算,四舍五入)的重量,单位为牛每米(N/m);
    L——两倍支架的间隔距离,管路的最大支撑距离DN32以下的3.6m,DN40以上的4.6m。