沟槽式管路连接件技术规范 GB/T36019-2018
返 回
变小
变大
底 色

5.1 壳体

5.1.1 沟槽管件常用材料见表3,根据客户要求,也可以采用其他不低于球墨铸铁(QT450-10)抗拉强度和抗腐蚀性的材料,但应符合相应的国家标准的要求。
表3 沟槽式管件常用材料
5.1.2 当采用球墨铸铁铸造时,石墨的球化等级应不低于GB/T9441中规定的3级。
5.1.3 单独加工端管时,其材料性能不低于主管的要求,同时应满足焊接性能要求。