通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
15.6 冷凝水管道通水试验
15.6.1 冷凝水管道通水试验应符合下列规定:
1 分层、分段进行。
2 封堵冷凝水管道最低处,由该系统风机盘管接水盘向该管段内注水,水位应高于风机盘管接水盘最低点。
3 应充满水后观察15min,检查管道及接口;应确认无渗漏后,从管道最低处泄水,排水畅通,同时应检查各盘管接水盘无存水为合格。
1 分层、分段进行。
2 封堵冷凝水管道最低处,由该系统风机盘管接水盘向该管段内注水,水位应高于风机盘管接水盘最低点。
3 应充满水后观察15min,检查管道及接口;应确认无渗漏后,从管道最低处泄水,排水畅通,同时应检查各盘管接水盘无存水为合格。
目录
上节
下节
- 上一节:15.5 水系统管道水压试验
- 下一节:15.7 管道冲洗试验